Absicherung eines Weldinger EPS 180

  • Hallo Zusammen!

    Meine Frage: Wenn ich mit meinem Gerät plasmaschneide, dann löst der Sicherungs-Automat aus. Aber erst nach ca. 10-20 sek. Es handelt sich um ein 16A Charakter C von Eaton.

    Was könnte der Grund sein? Kompressor hängt wo anders drin. Lt. Hersteller sollte mit 16A träge abgesichert werden – das habe ich doch, oder?

    Elektrodenschweißen geht überdies problemlos …

    Vielleicht hast ja jemand einen Tipp für mich!

    Danke und lG aus dem Ösiland,

    Thomasf050.gif

  • Hallo Thomas,

    ich denke, der Leitungsschutzschalter ist schon OK. Die Ursache wird auf der Rückseite am Typenschild zu sehen sein. Im Internet ist kein lesbares zu finden. Wenn ich den max. Strom richtig erkennen konnte, steht da was von 27A.

    Und Plasmaschneiden ist eine sehr leistungsintensive Angelegenheit.

    Mach ein Bild vom Typenschild und stell es ein.

    Edit: Ich glaube Imax sind sogar 34A.

  • Warum schreibt dann der Händler "16A träge" als Anschlusswert rein???

    Interessant, dass Schweißen funktioniert.

    1) Wenn er die "Wahrheit" angeben würde, dann täte es keiner kaufen.

    Dann müsste er mindestens 25A träge (ehrlicher wären 35A) angeben.

    2) Beim Elektrodenschweißen mit ca. 100A nimmt das Gerät so um die 20A auf.

    Das hält ein C16A eine zeitlang aus.

    Gruß

  • Ist ja toll ...

    Mein ganzes Haus ist mit 25A abgesichert. Ich werde mich mal mit dem Strom herantasten, was ich maximal verwenden kann. Aktuell möchte ich 5mm schneiden ...

    Zeit habe ich, werden ja sehen.

    Danke für die wertvolle Information!

    Thomas

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!