Also wird das "Scheppern" wohl an dem Weidmüller 24 VUC liegen?
Wie auch Immer - Ich baue das von dir Vorgeschlagene mal ein
Vielen vielen dank
Also wird das "Scheppern" wohl an dem Weidmüller 24 VUC liegen?
Wie auch Immer - Ich baue das von dir Vorgeschlagene mal ein
Vielen vielen dank
OOps--- Danke für die geistige Stütze
Ich glaube..... dass ich den Hasen im Pfeffer liegen sehe
Da der Trafo 2 Spannungen liefert - ist die Sicherung auf Null.....
Hätte ich eigentlich selber..... na ja - Mann kann nicht Alles haben
Danke - habe das Relais bestellt und werde es demnächst einbauen.
Ich wollte nur das Gerät während Schleifarbeiten abschalten,
damit der Ventilator nicht den Schleifstaub zieht.
Einen Nachteil dürfte die Kiste haben:
Wenn gerade mit hohem bzw. max Strom geschweißt wurde und die max ED mehr oder weniger schon erreicht
- wenn nicht gar schon überschritten wurde.......
hat die Kiste beim abschalten SOFORT keine Kühlung mehr.....
- Was evtl. zu einem Hitzestau führen könnte....
Muss ich halt dran denken.....
Bin ja eh der Einzige, der mit der Kiste schweißen darf (kann:-)
- habe die Steuerleitung vom Brennerpaket über einen sehr versteckt liegenden Schlüsselschalter geführt!
War wohl nicht Umsonst! Letztens meinte einer von einer Fremdfirma, dass er ungefragt mit meiner privaten Kiste schweißen kann - er hat Nix gesagt - konnte er ja auch nicht, weil er wusste, dass es Meine ist
Jetzt darf ich nur keinen Bock schießen, wenn ich die ganzen Kabel vom bisherigen (jetzt stromlosen) Relais
abgreife bzw. umklemme - DASS würde BÖSE kommen !
Zwar ist die Kiste mehr oder weniger Neu bzw. unbenutzt.
Aber schon SO Alt, dass es von Örlikon ABSOLUT keine Ersatzteile mehr gibt....
Vielen Dank nochmal
Ich schreibe wieder, wenn ich das Relais eingebaut und ausprobiert habe
Was ICH nicht kapiere:
In dem Schema liegt auf der (angeblichen) "Null" F2 T 6,3 Ampere -----------
Weshalb sollte auf "Null" ein Anschluss liegen, für den eine Sicherung 6,3 Ampere benötigt wird?
(grübel - weil keine Ahnung von der Materie:-)
Hi
Danke für die schnelle Rückmeldung
Könntest du evtl. auf:
weiter schreiben?
Ich verliere hier total den Überblick - Sorry, wenn ich lästig bin...
Welches Relais würdest du mir empfehlen?
Ich benötige eins mit 2 x CO
Danke
Hallo - habe mich gerade registriert.
Ich fand in Google einen Auszug über: 400 Volt - ohne Außenleiter / Neutralleiter
Folgendes Problem:
Schutzgasschweißgerät Örlikon Minicito 251
4 adriger Anschluss - 3 Phasen + PE - KEIN Neutralleiter
Nun wollte ich die Anschlüsse der Wahlschalter mit einem Relais abgreifen,
um das Gerät aus der Ferne (ca. 10 Meter) fernschalten zu können
- bzw. es geht nur um den Ventilator - der soll beim Schleifen/Schneiden nicht laufen.
Zwar habe ich schon viele Steuerungen gebaut - aber, eher simple
In meinem "Halbwissen" dachte ich, dass ich mein 24 VUC Relais an den Steuertrafo anschließen kann.
Dieser hat sekundär die Angaben: 0 Volt / 26 Volt / 48 Volt
Nachdem ich A1 an 24 Volt und A2 an "0 Volt" angeschlossen habe,
schepperte das Relais ganz gewaltig, wenn Spannung angelegt wird.
Um mein "Halbwissen" zu untermauern:
Habe im Schema (siehe Anhang) bei "0 Volt" soeben gesehen, dass dort ein Eintrag namens: "F2=T6,3A" steht..................
DASS sagt mir (Depperl) dass es sich wohl NICHT um "0 Volt" handelt ???
Jedenfalls sind die Klemmen: 0
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
@KL kleinermuk
Hallo - habe mich gerade registriert.
Ich fand in Google einen Auszug über: 400 Volt - ohne Außenleiter
Wenn ich mich mit meinem "Problem" einklinken darf...
- andernfalls bitte einen Hinweis, dass ich ein neues Thema eröffnen soll/muss.
Folgendes Problem:
Schutzgasschweißgerät Örlikon Minicito 251
4 adriger Anschluss - 3 Phasen + PE - KEIN Neutralleiter
Nun wollte ich die Anschlüsse der Wahlschalter mit einem Relais abgreifen,
um das Gerät aus der Ferne (ca. 10 Meter) fernschalten zu können
- bzw. es geht nur um den Ventilator - der soll beim Schleifen/Schneiden nicht laufen.
Zwar habe ich schon viele Steuerungen gebaut - aber, eher simple
In meinem "Halbwissen" dachte ich, dass ich mein 24 VUC Relais an den Steuertrafo anschließen kann.
Dieser hat sekundär die Angaben: 0 Volt / 26 Volt / 48 Volt
Nachdem ich A1 an 24 Volt und A2 an "0 Volt" angeschlossen habe,
schepperte das Relais ganz gewaltig, wenn Spannung angelegt wird.
Um mein "Halbwissen" zu untermauern:
Habe im Schema (siehe Anhang) bei "0 Volt" soeben gesehen, dass dort ein Eintrag namens: "F2=T6,3A" steht..................
DASS sagt mir (Depperl) dass es sich wohl NICHT um "0 Volt" handelt ???
Jedenfalls sind die Klemmen: 0
Könntest du mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus