    Hallo Markus,

    1,5mm² geht bis max. 17-18A mit eine 16A Absicherung (C16 ist Träge).

    In der Garage bräuchtest du mindestens 3x 2,5mm² als Zuleitung.

    Für mehere Maschinen 5x 4mm² mit Verteilung (2x RCD und ein paar LS).

    Eine Taschenlampe musst du auch finden wenn dunkel ist, das ist nichts ;)

    Warum: Weil chinachracher über 230VAC meistens->mindestens 20-25A ziehen.

    Genau das ist das Problem bei dem Schrott.

    Das musst du überprüfen (Strombedarf).